苏州德宜溪谷智能科技有限公司成立于2022年08月29日注册地位于苏州工业园区科营路2号中新生态大厦1015室,法定代表人为刘晨。经营范围包括许可项目:道路贷物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目皆经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)大般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流技术转让技术推企正程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;智能机器人销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售;机械设备研发;通讯设备销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

钢筋直径大于多少宜采用机械连接

钢筋直径大于多少宜采用机械连接

根据03G101-1

当钢筋直径大于28时候,采用机械连接。

这里无论是柱、梁、板。在工程设计上没有明确说明的情况下,绑扎搭接、焊接、机械连接是根据各自特点选择的。在钢筋小于28的时候,搭接、焊接都可以用,当然机械连接也可以,但是出于成本考虑,一般都采用焊接。

房屋建筑钢筋直径大于多少必须采用机械连接?是规范要求吗?

JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》里没有这种规定,留给结构师根据工程情况结合实际在结施总说明中注明。有的要求d≥16mm、有的要求d≥20mm,各设计院之间有待统一。

框架柱钢筋直径小变大是否用机械连接

楼主,03G101-1的42页和有你的问题的标准答案,我就不一一赘述。毕竟自己找到答案再加以理解才会更深刻,授之以渔而不授之以鱼!见谅!

不同直径的钢筋可以采用机械连接吗

你好,不同直径的钢筋是可以采用机械连接的,我们工地上用的就有:32变25、25变20等等。

这种变直径的事很多像地下室进入转换层,转换层进入标准层就会出现钢筋直径的变化。

直径多少以上的钢筋必须用机械连接

规范上只有大直径钢筋宜用机械连接的说法,具体工程情况不同,直径多少以上的钢筋必须用机械连接应由设计的结构师规定在结施总说明上。一般注明20mm直径以上的图纸比较多,也有注明16mm直径以上的图纸。

图纸设计上只是说直径大于28的钢筋采用机械连接,但钢筋机械连接的等级怎样确定?

Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。

Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.35倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。

框架柱超过直径22钢筋连接只能采用机械连接吗

框架柱超过直径22钢筋连接只能采用机械连接没有这个规定。

8.4钢筋的连接

8. 4.1钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。

混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。

8.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。